恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-24 13:34:30
2楼
我觉得不用改。PZD传送的是可以达到200%(7FFF)呢。(范围是-200% - 200%)
如果就是普通的V/F模式,静态辨识过了就好了。不用重新辨识的。
另外一个问题,10秒还是挺快的。CU250S-2 启动要比 CU240-2 慢得多呢。即便是CU240E-2PN,我的六台需要20多秒才能完成网络连接(绿灯)。
所以通常,是提供CU的24V,只是切断PM的电源。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主