在线诊断是“没有可用于中央设备选件处理的数据记录或无效”。 博图V13 PLC是1215C V4.1 项目中还有KTP1000 和一些数据和信号模块。 最开始项目是在V11下用1214C,其他模块都在1214C下下载运行过没有问题,后来移到V13平台将CPU更换成1215C,所有设备和软硬件全部重新编译下载没有错误,,就是run不起来。在线切换也还是stop.
提问者:meilin
1在线与诊断----诊断缓冲区看一下信息是什么?2分别对硬件和软件都进行一次重新编译,看一下有没有报警3检查一下钥匙开关是不是已经打到Run
你对比一下这两个CPU有什么不同,是不是调用了什么不支持的功能块,还有就是编译过程中有没有出现错误,你把程序部分都做好备份后,把程序从PLC中移除,只下载硬件部分,看能不能运行。
硬件组态----CPU----组态控制----允许通过用户程序重新组态设备(此勾选去掉,编译下载硬件)