是呀。楼主的问题需要说明几点:
第一,CU250与系统一起上电需要初始化,时间就是比较长。正因为如此,如果断续工作,就不要给变频器断电,除非停止使用的间隔时间很长,比如1天以后。
第二,如果想把已经优化好的系统,转速由50Hz提高到100Hz,那原来优化的参数还不够,需要重新做优化,特别是磁化曲线的绘制是必须的。因为系统要应用到弱磁调速。
第三,参数P2000要放开P1082也要放开,否则会被限制的。