第一,配置时电脑要离线,必须的;


第二,配置完成以后在线,然后下载电脑配置参数到装置,完成以后,不要使用STARTER的操作面板,而是使用CU320的BOP-2。这个是可靠的。而用STARTER操作,要求通讯不能有干扰。


第三,配置时,电机的铭牌数据都要准确输入,包括电机的星或角接。还有,额定转速和最高转速也要输入,另外,控制类型(P1300)也要输入。

我是你的朋友