首先,判断变频器是否处于运行状态,如果变频器处于运行状态,P1300将无法修改。
如果变频器不处于运行状态,请通过r0018参数查看G120变频器的固件版本。如图1,如果版本为V4.7 SP3,则当P0096=1时,P1300只能设置成0或2;当P0096=2时,P1300只能为20或21;当P0096=0时,P1300可任意修改。另外,只有当P0010=1快速调试状态时,才能修改P0096的数值。
--
还是贴出来算了。其实这么做出于保险的目的。过去P1300可以随便改(除了在线状态),现在多了许多的条件和限制,主要是出于安全吧。因为毕竟P1300不是随随便便改着方便的参数。