回复:模块在PLC诊断存储区中频繁出现3942故障

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-25 08:23:57

14楼

展开查看
以下是引用Zane在2016-04-23 17:02:18的发言 >13楼

那就查这个模块的接线,电源,接地了

以下是引用小釉在2016-04-23 16:03:50的发言 >12楼:后面的U型连接器吗...

引用12楼详细内容:

后面的U型连接器吗?关键是还有在他后面的模块就不报警。

现在报警的只有模拟量模块报这个警告。

以下是引用Zane在2016-04-23 15:52:46的发言 >11楼:先检查模块之间的连...

引用11楼详细内容:

先检查模块之间的连接

谢谢zane

线路也查了,因为平常大多数都是好用的,我分析应该是干扰。

偶尔会出现这个情况,所以我现在能想到的就是

1:24V电源的负和地线之间有10V的压差

2:24V电源由于负载的增大,瞬间跌落。

不知道跟这两项有没有关系,除了这两点暂时没找到别的可能性。

 