以下是引用kdrjl在2016-04-24 16:17:43的发言 >6楼

第一,配置时电脑要离线,必须的;


第二,配置完成以后在线,然后下载电脑配置参数到装置,完成以后,不要使用STARTER的操作面板,而是使用CU320的BOP-2。这个是可靠的。而用STARTER操作,要求通讯不能有干扰。


第三,配置时,电机的铭牌数据都要准确输入,包括电机的星或角接。还有,额定转速和最高转速也要输入,另外,控制类型(P1300)也要输入。

现在上位机还没到,但是通许县CBC10插到了CU320-2PN上,但是通讯线还没有接,这样也会有影响吗。在线时显示通讯报警,值溢出。

就是说我用面板启动试一试?