恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-25 09:17:55
7楼
第一,配置时电脑要离线,必须的;
第二,配置完成以后在线,然后下载电脑配置参数到装置,完成以后,不要使用STARTER的操作面板,而是使用CU320的BOP-2。这个是可靠的。而用STARTER操作,要求通讯不能有干扰。
第三,配置时,电机的铭牌数据都要准确输入,包括电机的星或角接。还有,额定转速和最高转速也要输入,另外,控制类型(P1300)也要输入。
现在上位机还没到,但是通许县CBC10插到了CU320-2PN上,但是通讯线还没有接,这样也会有影响吗。在线时显示通讯报警,值溢出。
就是说我用面板启动试一试?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主