现有一项目为补液装置, 在外部开关按下后,立即补液,在定时时间到达后立即断开补液,而且时间要求较高,最短补液时间为10MS. 现在选用了CPU312C.在硬件组态时我自己定义了CPU上内置I/O的地址为 I:0-1(共10点); Q:0(共6点). 然后 把按扭接在I0.0上;补液装置的接在Q0.0上. 在OB40里有一段程序如下:
A L8.0 //LW8内为中断位的地址
JCN _001
L W#16#0100
T PQW0
T QW0
_001:NOP 0
可是在PLCSIM模拟时接通I0.0结果没有任何反应,请问我错在那里?
还有,定时中断怎么做? 比如我要求I0.0上升沿开始定时并立即输出Q0.0,每一次的定时时间是个变量( 因为每一次的补液量不一样) .然后定时时间到后立即停止输出Q0.0,要怎么做?
请高手赐教! 谢谢!