回复:关于MODBUS TCP通讯

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23474
  • 精华

    900
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-25 12:02:21

4楼

展开查看
以下是引用江诚在2016-04-24 23:39:56的发言 >

感谢Y侠!

读写切换是在EN和REQ为1前进行的。

我做了下监测,现在的定时轮询,偶尔出现某个设备超过5秒还未通讯上的情况(通过DONE判断的)

我明天使用 DONE/RRROR结束通讯和不把DISCONNET位置1试试轮询效果。另外, EN和REQ同时为1,应该没什么问题吧?

“另外, EN和REQ同时为1,”?

我觉得不是,连接总是存在的(除非连接数达到最大,需要断开一个,连接另外一个。)

那个REQ只是“触发”一次通讯交换(设置读写、数据块内容之后)。

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?