回复:关于S7-200PLC 程序中同时多个地方调用同一个子程序会不会冲突的问题

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1577
  • 精华

    24
  • 被关注

    163

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-04-25 13:25:48

6楼

展开查看
以下是引用芳季在2016-04-25 12:49:25的发言 >4楼

回楼上。这六个字我是听Y斑竹说的,听是听进去很久了,可是也很久才彻悟。

自己做一个接触器自锁按键启停的程序就可以验证。

嗯,Y斑写的MODBUS的文章很精彩,搞工控的确实要“逼”自己。题外话:我用200快两年了(应用方面经验尚浅薄),我感觉对于一些自由度要求高,控制点数不是很多的小型非标场合,200是非常合适的(因为它是整体式,HC,PTO等集成在本体),能很好地指挥调度好200也需要相当的水平,还有一点我最喜欢200的指针用法(因为我用过的PLC中基本没有和C特别类似的,都是变址寄存器等概念)。虽然它会慢慢的被SMART代替,但很多应用的案例以及算法移植到其它任何一款相关或不相关的PLC上,对于一个玩转PLC的工程师根本不是什么难事。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33299条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。