回复:1200 固件严重异常-CPU切换到DEFECTIVE模式(系统响应) 该情况是那种原因引起的,该怎么解决?

西门子自动化产品支持

  • 帖子

    14
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-09-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-25 13:40:35

5楼

 S7-1200 CPU 出现严重固件错误,一般可以通过以下几步来消除该故障:

1、检查现在的CPU固件是否为最新,如果不上请更新CPU的固件到最新版本。

CPU 固件的更新方法,请参考文档 A0426 , S7-1200 固件更新章节。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/73600209


2、检查CPU本地的输出回路是否已经增加了抑制回路。典型抑制电路请参考系统手册表格3-9 、表格3-10 。

S7-1200 系统手册的下载链接:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109478121


3、检查TIA 项目中组态的版本与CPU 实际固件版本是否相同,需要确保项目组态的CPU版本与实际版本相同。


4、检查CPU供电电源。在实际客户应用现场中,我们发现了些第三方的供电电源会造成S7-1200 CPU 经常出现固件错误。建议采用西门子的SITOP 电源测试。


如果以上步骤都检查过了,故障依然经常出现的话,请使用SIMATIC Automation Tools 工具抓取CPU故障信息和服务数据,并联系西门子技术支持热线。

SIMATIC Automation Tool下载链接:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/98161300


精华帖版主置评:这是官方的解释。请按此处理。-yming