回复:用STARTER 里面的 控制板启动电机报故障

BWCXFDSZ

  • 帖子

    228
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2015-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-25 19:38:34

13楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-04-25 17:43:39的发言 >11楼

即使不辨识,V/F也应该做一下P340=1,,看看电机参数有没有错误。。S120 不像国产变频,输几个参数就

可以转。它可以实现的功能很多,所以调试起来也很麻烦,必须认真看看调试手册。


楼主的电机铭牌很厉害,,很少有这么详细的。

后来就是在线设置 P340=1  消除了故障。谢谢斑竹指导。