离线配置与自动配置都做了,今天给咱们西门子客服打的电话,他说在线的状态下把P340=1试试,我照做后就没有故障了,可以正常启动。
但是我不明白我在这里配置过,为神魔还要在线改P340
P0340 = 1就是电机做一次静态计算。根据电机铭牌数据自动计算电机等效模型。做这个工作需要在线。当然,用BOP-2做也行。不需要笔记本电脑。