谢谢李工
我现在使用的就是带马达保护的断路器。
现在我们项目都不用热继电器了,都是选择带电机保护的断路器。
我不是太明白的是,缺相以后,两相电流为什么会增大,这个从原理上应该怎么解释?
电机缺相运行会导致三相电流不平衡,这个不平衡的电流可分解为正序、负序。正序形成带到负载工作的电磁转矩,而负序形成的电磁转矩阻碍正序带动负载,这样会导致电机的转差率增加、转子与旋转磁场的相对速度提高而导致电机电流增大,在负载大时极易使电机电流超过额定电流而出现故障。