回复:三相AC380缺相以后,接触器烧了,断路器没事,怎么从原理上分析这个现象。

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-04-25 20:00:35

6楼

展开查看
以下是引用小釉在2016-04-25 08:20:39的发言 >3楼

谢谢李工

我现在使用的就是带马达保护的断路器。

现在我们项目都不用热继电器了,都是选择带电机保护的断路器。

我不是太明白的是,缺相以后,两相电流为什么会增大,这个从原理上应该怎么解释?

以下是引用李文华在2016-04-23 17:48:20的发言 >2楼:常见的缺相保护用带...

引用2楼详细内容:

常见的缺相保护用带缺相保护的热继电器和电机保护器。后者要比前者灵敏。

电机缺相运行会导致三相电流不平衡,这个不平衡的电流可分解为正序、负序。正序形成带到负载工作的电磁转矩,而负序形成的电磁转矩阻碍正序带动负载,这样会导致电机的转差率增加、转子与旋转磁场的相对速度提高而导致电机电流增大,在负载大时极易使电机电流超过额定电流而出现故障。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。