回复:【分享】PLC输出点出现波动,Q19.3工作异常,而Q19.2又是正常的,模块和连接件更换过现象一样,最后只能

渔明锅红

  • 帖子

    2064
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-04-26 11:01:16

2楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2016-04-26 10:55:41的发言 >1楼

这时挺奇怪的啊,Q19.3  是不是在以前别的地方使用过,还是近期才坏的,

近期刚坏,同一组一样的输出Q19.2,Q19.3都是接的电磁阀,Q19.3不好,Q19.2正常,两个电磁阀接线互换后还是Q19.3有问题,说明和电磁阀没关系,要是点有问题换了新模块也应该好,结果不好。