回复:【分享】PLC输出点出现波动,Q19.3工作异常,而Q19.2又是正常的,模块和连接件更换过现象一样,最后只能

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-26 11:15:28

3楼

 从你的曲线来看,应该是程序的问题

实际的曲线就是Q19.3来回得电。

你可以通过q19.3的上升沿就行计数,再确定一下。

在监控软件中增加M62.5 M62.7,看一下到底谁引起的。

有没有在必得地方用到MW62或者MD62等等相关的变量