恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-26 11:59:27
4楼
从你的曲线来看,应该是程序的问题
实际的曲线就是Q19.3来回得电。
你可以通过q19.3的上升沿就行计数,再确定一下。
在监控软件中增加M62.5 M62.7,看一下到底谁引起的。
有没有在必得地方用到MW62或者MD62等等相关的变量
程序没有问题一直在用刚出现的问题,我用Q15.3和Q19.3进行并联后,把电磁阀接在Q15.3后运行正常,Q19.3不接,指示灯一直正常不波动。
另外和M62.7,M62.5也没关系,你没有看到上面有记录M62.7的信号吧,是正常的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主