回复:【分享】PLC输出点出现波动,Q19.3工作异常,而Q19.2又是正常的,模块和连接件更换过现象一样,最后只能

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-26 13:32:18

10楼

单独用模拟器测,如果变量表监控正常而输出不正常那么就是输出的问题,输出包括硬件配置问题及模块问题或者背板及CPU等等,还有接线脱掉线看,删除所有程序拔掉外接通讯电缆单独测试点的输出如果好的就是你的程序或外部问题。