回复:【分享】PLC输出点出现波动,Q19.3工作异常,而Q19.2又是正常的,模块和连接件更换过现象一样,最后只能

风过留y

  • 帖子

    434
  • 精华

    16
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-26 13:42:26

11楼

展开查看
以下是引用jacky_andy在2016-04-26 13:29:40的发言 >9楼

楼上的大侠说的有道理,单纯以我的观点来说,你这故障和硬件没有关系,因为监控软件读取的应该是plc的映像工作区即逻辑输出,你更换模块后还是这样就说明这点,还有这些监控软件也有bug,如中间变量m在程序中多次赋值和置位会造成监控失败。 

 

还有这种事情,这个到没有注意过,用过这个软件没发现有这个问题                                                                                

以下是引用 杨家将我在2016-04-26 12:24:07的发言 >5楼:楼上的大侠说的有道...

引用5楼详细内容:

楼上的大侠说的有道理,单纯以我的观点来说,你这故障和硬件没有关系,因为监控软件读取的应该是plc的映像工作区即逻辑输出,你更换模块后还是这样就说明这点,还有这些监控软件也有bug,如中间变量m在程序中多次赋值和置位会造成监控失败。

朋友我主要是修840d sl数控机床的,机器都是进口老外编程的,他们习惯在程序中使用标记跳转到指定程序段执行逻辑,往往程序中有多个网路使用某个同个变量,明明已经被置位但监控的话却不能正常识别。监控软件winplc
分享技术,共同进步。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54715条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。