回复:编码器配置问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23454
  • 精华

    896
  • 被关注

    1278

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-26 16:26:20

11楼

展开查看
以下是引用BWCXFDSZ在2016-04-26 14:49:18的发言 >

P1300.png

我现在就是只能在V/F 方式,一改矢量就故障。但是我离线已经设置过电机的额定转速了,  不懂

你可以先准备好:

电机脱开负载;

在线输入重新组态(闭环)/或离线组态(闭环)后,下载;驱动会要求你做电机参数辨识的;

根据实际情况:如果方便启动(如端子启动),就按照调试过程启动变频器,做辨识。不方便(如是 通讯控制启停),就用STARTER的控制面板来启动变频器做辨识。

这些过程中,检查确认编码器反馈的方向信号是否正确。

最后不要忘了 复制参数到 EEPROM中。

总之,SINAMICS 系列是不允许你像MM440似的直接修改模式就运行。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?