回复:在PLC读取NC数据——R参数时,我始终读取不成功。在此完整记录下我的试验过程,请各位高手帮忙分析一下问题所在,新手可以

小师胡

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2016-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-26 20:48:17

3楼

谢谢了,问题已经解决了,能读到R参数了,原因是M85.0的初始值是1,应该是系统调用了M85.0,我换成使用M86.0,它的初始值是0,这样就可以产生一个上升沿的信号。原先使用M85.0时产生的是一个下降沿的信号。