应该其他方面使能环没满足条件,663正常短接也是可以的。
我也问过西门子服务,告诉我是这是个硬件信号,只要有24V,但实际情况是663有24,NC中监视的663端子没有输入。然后我将NC、PLC总清,驱动器重新配置,然后再下载了一个简单的PLC进去。663号端子在系统中即有输入。估计是在驱动器参数、或是NC参数中有关于这个方面的控制,只是我们从来没有用过。