回复:PLC输出点出现波动,Q19.3工作异常,而Q19.2又是正常的,模块和连接件更换过现象一样,最后只能

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-27 08:23:18

15楼

展开查看
以下是引用 杨家将我在2016-04-26 13:42:26的发言 >11楼:朋友我主要是修840d sl数控机床的,机器都是进口老外编程的,他们习惯在程序中使用标记跳转到指定程序段执行逻辑,往往程序中有多个网路使用某个同个变量,明明已经被置位但监控的话却不能正常识别。监控软件winplc
以下是引用jacky_andy在2016-04-26 13:29:40的发言 >9楼:楼上的大侠说的有道...

引用9楼详细内容:

楼上的大侠说的有道理,单纯以我的观点来说,你这故障和硬件没有关系,因为监控软件读取的应该是plc的映像工作区即逻辑输出,你更换模块后还是这样就说明这点,还有这些监控软件也有bug,如中间变量m在程序中多次赋值和置位会造成监控失败。 

 

还有这种事情,这个到没有注意过,用过这个软件没发现有这个问题                                                                                

以下是引用 杨家将我在2016-04-26 12:24:07的发言 >5楼:楼上的大侠说的有道...

引用5楼详细内容:

楼上的大侠说的有道理,单纯以我的观点来说,你这故障和硬件没有关系,因为监控软件读取的应该是plc的映像工作区即逻辑输出,你更换模块后还是这样就说明这点,还有这些监控软件也有bug,如中间变量m在程序中多次赋值和置位会造成监控失败。

哦。我知道了。

不知再牛的软件也不可能将一个扫描周期中的变化都采集到。

plcanalyzer 最快也就是一个扫描周期扫描一次。

winplc这个软件没有用过,不知道原理。

如果要将一个扫描周期中的变量变化捕捉到的话,只有在程序中做标志位才能够做到。