回复:【分享】PLC输出点出现波动,Q19.3工作异常,而Q19.2又是正常的,模块和连接件更换过现象一样,最后只能

渔明锅红

  • 帖子

    2056
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-04-27 08:41:50

16楼

展开查看
以下是引用Letham在2016-04-26 14:46:37的发言 >


个人 认为应该考虑程序问题!Q19.3被重复使用!可能是间接寻址,也可能是QW19,QB19,PQW19等情况!


检查很简单,做个最简单的测试程序,放在OB1第一段

比如

A M100.0

=Q19.3

BEU

看看Q19.3 会不会变化!


感谢大家的支持,现在问题已经找到确实是在OB1内有一个QB19,其值的变化会受液压系统压力太高而变为0.