签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
最近创作
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2010-10-19
白金 如何晋级?
709
6
2016-04-27 15:46:17
09年毕业,10年进入到现在这家公司,由于从事的是售后技术支持,所以经常出差。还记得第一次出差,10年底东北某矿务局新安装了几套s120变频提升系统,需要过完春节就正常投入使用,工期紧,任务重,公司决定派两个人到现场分担调试任务,于是乎我和同事两人再坐了一天一夜的火车后到东北某市后分开到达各自的矿区。现场系统使用的是s120 450kw变频系统应用在地面矿井提升机,其中整流和逆变均为装机装柜型,公司又配了一个进线柜,低压电源柜和操作台。到现场,电缆已经连接完毕,首先对应图纸校线,外部的柜与柜之间的连线正常,想着柜内的接线在公司出厂时已经做过出厂调试,(系统必须先对电机进行空转优化,完了之后才能连接减速机和滚筒,这一切正常后才能在滚筒上缠绕钢丝绳,最后才能试车,空车,重车,所以任务比较重,离年底只剩了不到10天),抱着侥幸的心理,开始上电,试主电机风机,液压站,润滑站,一切正常。当时心理还窃喜,第一次出差能提前完成任务了,接着准备对电机进行优化,电脑连上cu320(一切按照在家里调试的步骤),组态,P340计算,静态辨识,可是刚按下使能按钮,就弹出了一个故障,当时心理一咯噔,预感不好,赶紧对照故障代码看说明,(具体哪个故障代码记不清了),最后停电,查看进线柜柜内的接线,发现预充电回路三相顺序和主回路接线的顺序不一致,电缆没有色标,也存在侥幸心理,导致预充电电阻损坏,下面的工作进行不下去了,只能等配件,眼看到年底了,快递也不给力,整整7天,东西才到,最终春节没有回家,自己在现场把任务完成,正月十五过完才离开。一次侥幸的心理,一个沉痛的教训!
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
查参数?诊故障?调设备?问问「AI小西」
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有3368条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!