说个题外话。关于最后一段,我是能够接常闭的行程开关都接常闭。起码多个断线检测功能。多个行程开关,同一个时刻只会有一个行程触碰的情况,程序判断出竟然有两个触碰了的话立即停机报警。因为此时肯定是还有一个行程开关故障了,或者异物触碰了,或者断线了。
在楼主这种情况下,只有触点信号才起到隔离plc作用,要是24伏的传感器等等的,基本无能力阻断plc的烧毁。