回复:西门子logo编程出现在问题,是扫描周期吗

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-28 16:01:33

3楼

Q点执行完成为1个周期的结束,其余均为程序处理过程,属于同一个周期。所以,联结在Q点或M点之后的程序,均为下一个周期执行。

反应到您的程序中就是,当I1闭合时,SF001的常闭点是在SF001执行时开始执行的,常闭断开,所以SF002不执行。当I1闭合时,Q1与SF002是在一个周期中执行的,而Q1的常闭点断开是在Q1吸合之后执行,所以SF003在I1闭合的情况下,始终处于闭合状态。

浅显点说,可以将Q点看作线圈,线圈通电是需要一定的时间的,这个时间,正反映了程序的执行周期。而其他程序可以看作电子器件或触点,这些器件的执行时间要比线圈短得多。

其实我们在设计硬件电路时,也需要考虑类似的问题,如果说接触器需要一定的吸合时间的话,中间继电器吸合时间要短不少,此时,继电器和接触器的切断或吸合就要注意了,早些年吃过这样的亏,本来给东海电厂调试好的设备,过了一年半载某个线圈不吸合了,售后人员和现场工程师研究了一晚上没搞出头绪来,后来打电话回来,给他们检查了电路后,发现一部分是后来加的,而两套电路之间存在着时间差,而且有个常闭点属于冗余,将这个点短接后,运行正常了。