回复:PLC输出点出现波动,Q19.3工作异常,而Q19.2又是正常的,模块和连接件更换过现象一样,最后只能

不留的半桶水

  • 帖子

    297
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-05-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-28 18:36:04

27楼

展开查看
以下是引用cxmzlh在2016-04-28 10:37:25的发言 >

刚开始没有去查,是因为油缸向上不正常,向下是正常的,向上时会导致系统压力增加触发压力开关控制阀不工作,现在我们把系统压力调低了问题也就解决了。

这种问题避免其实很简单的:不要使用QB或者QW

学习一切,让知识武装头脑