回复一下各位的疑问:

首先,备件不是那么的充裕,是我在别的不影响生产的设备上拆下来更换排除的。

其次,柜内进水,是由于操作工操作不当,纯属意外,这次事故定性为违章操作,对相关的操作人员也做了相应的处罚。

另外,我在故事中没有提到,这个车间的性质就是与水打交道,而且在蒸汽杀菌时,整个车间内都是蒸汽,此时的湿度会非常大,柜体的IP等级是可以的,但是,需要操作人员及车间管理人员严格按照操作规程进行操作,就不会出现以上的事故,另外我们也从这次事故中吸取到一些教训,作为经验传授给大家,事后,我也对车间操作人员及车间管理人员做了一次详细的用电安全,及设备维护的培训,希望大家引以为戒,不再出现此类事故,造成不必要的损失及麻烦。