以下是引用BWCXFDSZ在2016-04-29 09:06:16的发言 >

德玛电机厂家 给他们打电话,他们告诉我转速差取 4 ,我把电机转速改为2880后,故障就没有了,应该就是异步电机他们标的是同步转速。

不用西门子的变频器,这个问题就不突出了,没有电机等效模型,转速就无所谓,爱标多少就标多少呗,但是,控制上就不知道如何了。