回复:西门子驱动产品扭矩控制问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-04-29 14:15:33

8楼

展开查看
以下是引用Tech.Wing在2016-04-29 07:03:53的发言 >7楼:如果将电机扭矩设定为“0”,在控制器用点动方式运行电机作为速度限幅。此时电机如无外界动力牵引,是否不转?只等待外界动力牵引了,才会以“最高”为点动设定的速度运行?实现包材恒张力运行。

如果电机是空轴,没接任何负载,那这种状态可能微转,也可能不转。比如,当采用有编码器反馈的矢量控制,就可能不转;而当采用无编码器反馈的矢量控制,就要微转。


如果有负载连接,在负载转矩下,此时电机会停止转动,但会产生一个力矩绷着劲。