回复:利用西门子LOGO实现电阴干自动控制

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-29 16:32:53

1楼

应该是编程时模拟量的输入通道搞错了。这是放弃LOGO!本体的模拟量输入通道,采用模拟量输入模块时极易忽略的问题!在线监视可以看到:模拟量输入的值为0。

1)您在编程时没有“关闭”LOGO!本体的模拟量输入端口AI1、及AI2(I7与I8I7默认是0~10V模拟量输入端口。I7对应AI1、I8对应AI2)吧?。将程序中的AI2改为AI3,估计问题就可解决。

2)方法二:“关闭”LOGO!本体的模拟量输入端口AI1、及AI2。将程序中的AI2改为AI1,估计问题也可解决。

还有一个可能性:模拟量输入模块与主机之间的连接器没有推到位。即:连接器没有连接上。一般不会犯这种失误吧。

另外,程序中的AM2没有意义。并且,使模拟量滞后一个“程序的执行周期”。建议删除。