恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-29 16:32:53
1楼
应该是编程时模拟量的输入通道搞错了。这是放弃LOGO!本体的模拟量输入通道,采用模拟量输入模块时极易忽略的问题!在线监视可以看到:模拟量输入的值为0。
1)您在编程时没有“关闭”LOGO!本体的模拟量输入端口AI1、及AI2(I7与I8I7默认是0~10V模拟量输入端口。I7对应AI1、I8对应AI2)吧?。将程序中的AI2改为AI3,估计问题就可解决。
2)方法二:“关闭”LOGO!本体的模拟量输入端口AI1、及AI2。将程序中的AI2改为AI1,估计问题也可解决。
还有一个可能性:模拟量输入模块与主机之间的连接器没有推到位。即:连接器没有连接上。一般不会犯这种失误吧。
另外,程序中的AM2没有意义。并且,使模拟量滞后一个“程序的执行周期”。建议删除。