1、纵轴就是P100*P113。纵轴就是p114.
5倍就不小了。P113最大可设置为2呢,5倍为是10了,什么样的电机可以过载10倍?
PRELOAD就是在过载之前的负载状况。比如80%的额定负载,就是PROLOARD=80%
2、你可以看一下手册中的9.16章。我觉得你这个工况用这章节的内容更合适。就是与速度有关的电流限幅的设置。
3、P171/172与P113/114没有关系。P113/114是定义了什么时候发出A037/F037,但是并不限制电机最高的运行电流。P171/172则相当于限幅,是限制电机超过该值运行的。
4、6RA70只能检测PTC或KTY84的热阻元件。它不认识PT100。所以,如果你的电机里埋的是PT100的话,就不能直接接入6RA70中,建议你通过第三方仪表来检测电机温度,然后把报警或故障信号以开关量的方式传给6RA70装置。
5、你这种情况,P590/591用默认值就可以了。
另外,你的模拟量输出与这两个参数无关。你要用这两个模拟量输出做什么?