回复:关于6RA70电源板即A7002板的问题

shahuayidai

  • 帖子

    12
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2016-02-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-29 20:11:15

4楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-04-29 16:04:28的发言 >3楼

电源板确实不通用。

励磁板也不通用。

EEPROM也不通用。

其它的板子都通用。

对于电源板,有没有什么指令参数可以自检电源板的好坏啊?  我上次原来的换成电流安数更小的运行是没什么,只是过个几天他就报F030 故障值1的故障出来.    所以才想问一下不同容量的70装置可不可以电源板替换使用