回复:利用西门子LOGO实现电阴干自动控制

Danielcjd

  • 帖子

    521
  • 精华

    11
  • 被关注

    203

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-09-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-30 11:03:45

3楼

展开查看
以下是引用佛来渡在2016-04-29 08:03:27的发言 >楼主

本人利用西门子LOGO 8及模拟量输入模块和文本显示器对电阴干实现自动控制,图纸设计和接线没有问题,LOGO程序也在软件上模拟了很多次,也没有问题,电流变送器有电压输出,可是现场LOGO检测不到,不知哪位高手指点一下。见图纸

电阴干自动控制系统程序.jpg

小棒型厂房(干磨间)电阴干控制与漏电报警装置-Model.jpg


LOGO!在使用模拟量仿真时,只针对该地址对应的逻缉点进行仿真,因而只要编程正确是没有问题的。

从楼主所上的程序和所组态的硬件看(使用了一个模拟量扩展模块),是因为实际上组态的模拟量点的地址定义错了。

解决方法:

打开LOGO!V8软件,在菜单栏上选择“工具”------“选择硬件”------在弹出的对话框中点击“离线设置”----“I/O设置”在I/O设置中,就可以定义AI3、AI4的位置了(见附图)。系统默认LOGO!本体是带两个模拟的,即AI1、AI2位于LOGO!本体上。分别对应I7、I8端子。果楼主选择的是系统默认设置,那么,第一个模拟量扩展模块所对应的模拟量地址分别为AI3、AI4。

I love Siemens
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2415条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示