恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-04-30 11:03:45
3楼
本人利用西门子LOGO 8及模拟量输入模块和文本显示器对电阴干实现自动控制,图纸设计和接线没有问题,LOGO程序也在软件上模拟了很多次,也没有问题,电流变送器有电压输出,可是现场LOGO检测不到,不知哪位高手指点一下。见图纸
小棒型厂房(干磨间)电阴干控制与漏电报警装置-Model.jpg
LOGO!在使用模拟量仿真时,只针对该地址对应的逻缉点进行仿真,因而只要编程正确是没有问题的。
从楼主所上的程序和所组态的硬件看(使用了一个模拟量扩展模块),是因为实际上组态的模拟量点的地址定义错了。
解决方法:
打开LOGO!V8软件,在菜单栏上选择“工具”------“选择硬件”------在弹出的对话框中点击“离线设置”----“I/O设置”在I/O设置中,就可以定义AI3、AI4的位置了(见附图)。系统默认LOGO!本体是带两个模拟的,即AI1、AI2位于LOGO!本体上。分别对应I7、I8端子。果楼主选择的是系统默认设置,那么,第一个模拟量扩展模块所对应的模拟量地址分别为AI3、AI4。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主