回复:三相AC380缺相以后,接触器烧了,断路器没事,怎么从原理上分析这个现象。

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-04-30 13:52:20

10楼

展开查看
以下是引用小釉在2016-04-25 08:20:39的发言 >3楼

谢谢李工

我现在使用的就是带马达保护的断路器。

现在我们项目都不用热继电器了,都是选择带电机保护的断路器。

我不是太明白的是,缺相以后,两相电流为什么会增大,这个从原理上应该怎么解释?

以下是引用李文华在2016-04-23 17:48:20的发言 >2楼:常见的缺相保护用带...

引用2楼详细内容:

常见的缺相保护用带缺相保护的热继电器和电机保护器。后者要比前者灵敏。

电机电源缺相后,在其内部除了有与转向相同的旋转磁场外,还会产生一个逆向的旋转磁场,相当于此时电机的绕组里面又叠加了堵转电流,这就是此时绕组电流增大的原因。