回复:[安全]-疏忽让我与死神擦肩而过

冷眼看客

  • 帖子

    631
  • 精华

    4
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-07-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-01 12:12:27

15楼

展开查看
以下是引用远行的虎在2016-04-27 12:09:15的发言 >5楼

在禁止送电的标示牌上再写上你的联系电话,也许会好些。曾经参观过日本丰田汽车天津开发区总装厂,他们是在断电的配电柜上加一把锁锁上,但是谁锁的要在锁上注明你的手机号码,这样有问题可以直接找到当事人,就不会发生意外了。

以下是引用zhouyuan在2016-04-26 15:47:15的发言 >楼主:记得在04年12月份吧,...

引用楼主详细内容:

记得在04年12月份吧,在某制药厂车间调试,由于一些问题,需要更换一块双电源自动转换开关,首先用万用表测试电源转换开关有没有电,经测试上面有AC402的电,遂找到现场工作人员,又找到甲方供电负责人,一起到楼层控制柜断电(就在我要换的控制柜的墙外),于是断了电,供电负责人断了电就走了,现场也没找到人帮我看着控制柜,不让人供电.于是我找到胶带和一张纸注明正在检修,请勿通电,然后我在房间里拆换双电源自动转换开关,由于比较难拆,要拆掉安装板和上面的硬供电线,比较难弄,时间大概久了点,毕竟一个人拆,正当我把新的装好,上端供电已经接入,下端正在接W相的时候,突然发现双电源的自动转换开关转动了,立马选择撤离了控制柜,跑到墙外面看到一个不是电工的人去给控制柜送电,没有请示,直接上电,如果不是我反应过来,基本上就是安全事故,也就是我没让人去看守供电控制柜,拆造成这个隐患,差点让我因此出事故,所以安全永远是第一位的,要怀着一颗敬畏之心.望诸君共勉.

挂电话这个主意好。一般都是新人容易拿安全不当回事,老员工都比较重视,所以新人的培训很重要,我觉得很重要的是要给新人找个好的指导老师也就是工厂里说的师傅。