如题
今天得出的一个小结论:存储卡被315-2AH14-0AB0的CPU使用后,315-2AG10-0AB0无法识别
今天给别的车间去帮个小忙,有一台行车上的PLC CPU坏了,说是CPU上BF和5V灯亮,微亮,CPU型号是315-2AH14-0AB0(以下称为14),用了一个型号是315-2AG10-0AB0(以下称为10)的PLC替代,这个CPU据他们说是正常使用过程中拆下的,为啥拆没问...我到的时候CPU已经换下来,准备下载程序的时候发现连不上PLC,电脑无法发现在线CPU,当时CPU STOP等在闪,是不是也说明了不正常...以为是存储卡坏
于是一方面先去找存储卡,另一方面从另一台不经常使用的行车上拆下CPU再试,存储卡没有找到,把拆下的CPU型号为14,换上后,电脑马上能找到PLC了,然后又把原行车的存储卡换上,也没问题,说明存储卡没坏,就这样解决问题了。
再次问问各位大神,确认一下,300PLC的存储卡是不是被高版本的CPU读写之后,低版本的就不能再识别的,和软件兼容性似的,高版本的向下兼容,低版本的只能新建?谢谢