存储卡在2AH14上使用了还能再2AG10上用么?

已锁定

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13836
  • 精华

    61
  • 被关注

    2189

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

存储卡在2AH14上使用了还能再2AG10上用么?

783

8

2016-05-01 14:28:52

如题

今天得出的一个小结论:存储卡被315-2AH14-0AB0的CPU使用后,315-2AG10-0AB0无法识别

今天给别的车间去帮个小忙,有一台行车上的PLC CPU坏了,说是CPU上BF和5V灯亮,微亮,CPU型号是315-2AH14-0AB0(以下称为14),用了一个型号是315-2AG10-0AB0(以下称为10)的PLC替代,这个CPU据他们说是正常使用过程中拆下的,为啥拆没问...我到的时候CPU已经换下来,准备下载程序的时候发现连不上PLC,电脑无法发现在线CPU,当时CPU STOP等在闪,是不是也说明了不正常...以为是存储卡坏

于是一方面先去找存储卡,另一方面从另一台不经常使用的行车上拆下CPU再试,存储卡没有找到,把拆下的CPU型号为14,换上后,电脑马上能找到PLC了,然后又把原行车的存储卡换上,也没问题,说明存储卡没坏,就这样解决问题了。

再次问问各位大神,确认一下,300PLC的存储卡是不是被高版本的CPU读写之后,低版本的就不能再识别的,和软件兼容性似的,高版本的向下兼容,低版本的只能新建?谢谢