我现在的项目是处于陪产阶段,用的410-5H的CPU,2条DP总线上挂了5个Y-Link模块组,以上Y-Link所在位置离CPU最远的地方。大概距离为800M,中间传输时有用到光纤,每根DP总线上用了3个OLM(OLM/G11-1300)这个网关我也有在总线参数上设置了,总线参数设置界面上找不到G11-1300,只有G12-1300,我勾选的是G12-1300,重新下载的硬件,Y-link上的接口模块不报冗余丢失,但只是保持一段时间正常,(3个小时左右),还是会出现冗余丢失,很头痛
OLM/G11-1300与OLM/G12-1300有什么区别,会影响总线通讯,
其他站点都不会冗余丢失就只是Y-Link上的接口模块会冗余丢失,