今有一项目,110KW MM440变频器,带90KW西门子合资公司电机,用DP与PLC S7-300联网,在使用中由于机械设计需要,一般变频器工作在33HZ左右转速就满足要求了。但在使用中,会在中间报A0501警告,而编制PLC程序时,把A0501报警信息处理到了PLC,逻辑上使其它动作停止,导致产品报废。
问题是:
1、经常报A0501是由于使用中负载突然变大引起?负载稍轻点都不会存在此现象,还是由于参数设置不匹配?
2、能否DP通讯我只读取故障信息停机,而不理警告信息?目前使用的r947 的数据上传,用于逻辑处理停止其他逻辑动作。
3、能否当有警告时,通讯读进来后,能否PLC逻辑中编制复位变频器再自动启动逻辑,但这时会有带负载启动,导致变频器无法启动,电流过来。
4、能否当故障时,编制PLC程序自动复位再跟踪转速再启动?
谢谢!