恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-03 10:18:58
3楼
网络2和网络3对调,那就是要求在本内执行MBUS_CTRL和MBUS_MSG指令。 这不符合西门子PLC的扫描周期的规则。西门子PLC的扫描周期的规则是:在扫描周期的最后阶段处理通讯请求。
网络2和网络3不对调,则在本周期执行MBUS_CTRL指令,本周期未尾处理通讯请求,下一个周期执行MBUS_MSG指令。这才得到正确的结果。
请填写推广理由: