回复:MM440变频器报A0501问题如何处理

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-03 16:33:14

1楼

1、引起A0501电流限幅有多种原因,需要“对症下药”。例如,在没有做过电机辨识时,定子绕组阻值不正确,在V/F模式下的电压提升导致过励磁,导致电流过大等。这种不正确绕组阻值(阻值比实际大),也会导致矢量控制的问题。

  长电缆的电容效应也会导致泄漏电流过大(如果屏蔽电缆长度百米以上);

  如果电机温度过高,内部绝缘导致;这些都是可以通过测量、判断的。

2、负载过大?这要通过观察实际电流是否超过电机额定电流来判断。同时也和变频器的设置有关。同一台MM440是可以按轻载与重载带动不同功率电机的;但不管怎样,超过电机额定电流参数就开始积分了。

3、这只是报警、只是个警告,按说并不需要停机。

建议查清原因,首先在辨识、参数做好设置。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?