回复:MM440变频器报A0501问题如何处理

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-03 18:41:07

2楼

关于第四条,自动复位,再启动?这是不是太盲目了?属于强行复位呀,很危险的。


理论上应该是先检查相关故障信息,确认后再去复位或处理故障,一律立即复位,会引起故障的扩大化,带来更大的损失和麻烦。

我是你的朋友