S7-1200 CPU 出现严重固件错误,一般可以通过以下几步来消除该故障:
1、检查现在的CPU固件是否为最新,如果不上请更新CPU的固件到最新版本。
CPU 固件的更新方法,请参考文档 A0426 , S7-1200 固件更新章节。
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/73600209
2、检查CPU本地的输出回路是否已经增加了抑制回路。典型抑制电路请参考系统手册表格3-9 、表格3-10 。
S7-1200 系统手册的下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109478121
3、检查TIA 项目中组态的版本与CPU 实际固件版本是否相同,需要确保项目组态的CPU版本与实际版本相同。
4、检查CPU供电电源。在实际客户应用现场中,我们发现了些第三方的供电电源会造成S7-1200 CPU 经常出现固件错误。建议采用西门子的SITOP 电源测试。
如果以上步骤都检查过了,故障依然经常出现的话,请使用SIMATIC Automation Tools 工具抓取CPU故障信息和服务数据,并联系西门子技术支持热线。
SIMATIC Automation Tool下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/98161300