版主说的极是,

一般情况下,自动切手动,输出点应该为断开的

另外,如果如楼主所说的第一种情况,手动再次切远程时,设备直接启动,这种情况下,理论上来说是不允许的,存在安全隐患。

       1、一台设备处于远程且自动控制时,这时现场直接切换到就地控制,那么我PLC程序是否需要检测到就地控制时,强制把这台处于自动控制的设备打到手动且停止的状态?否则再次切换到远程时,设备岂不是可能直接启动?

Nothing For Nothing