变频器为CU240E 电机 30KW 速度给定4-20mA,,根据管道的流量PID调节,,程序中下限频率为20HZ,,
正常生产时突然泵子流量慢慢下降,操作工停下再次启动发现流量计都没有流量,就通知机械,检查叶轮没问题,我去看看变频器,没故障。查看PID输出100%,,没有电流曲线,,
机械人员再次叫操作工启动,启动后发现电机反转,,再开一次也是反转,打电话给我,去现场
我去了不相信,启动反转,我说把两根线换一下,换相序,启动还是反转,,,再把线换回来,启动正转。
不是缺相问题,电机也没有问题,反转的转速很快,接近50HZ,,端子启动直接正转,反转端子没接线。
启动到现在运行一天了没有问题,,我挺奇怪的,变频器内部输出自己定义反转了,,