以下是引用kdrjl在2016-05-04 14:53:24的发言 >

嘿嘿,无独有偶。前两天,调试一台G120控制9kW风机,调好以后,第二天再开机,风机反转了?懒得去给风机线换向,直接P1820 = 1,电机正转,停机以后,再开机,转向又反了。去看P1820参数,还是1,没人动线和参数。这可怪了。


我是检查接线,发现风机的电缆线屏蔽线两端未接金属外壳。也就是没有做等电位。将其等电位连接以后,恢复参数设置(P1820 = 0),一直到设备出厂,都未再出现自动反转问题。(注:P1820是内部电源反相参数设置)


我认为这样的现象是系统受干扰所致,仅仅是我的认识,也许,就是设备的BUG,但往往通过现场的等电位处理后,又不在出现问题。所以也吃不准到底是哪的问题了。

我的应该不是等电位的问题,变频器是在正常生产时出现的问题,而且没有人动,况且运行五年了 ,突然就

这样子了,当时我直接懵了,,很多人都懵了。再怎么说,换过线应该是好的啊 。

也许就是变频器内部的给定命令突然给反了,,但是也没有给变频器断电重启一类的,啥都没动。再反过来就好了、

Thank you for the support.