回复:请教关于如何判断模拟量是否异常并去除的问题

黑阁男爵

  • 帖子

    261
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-04 19:15:07

4楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2016-05-04 12:45:31的发言 >3楼

首先将四个输入信号用fc105转换成工程量

用md0保存累加值:

L 0.0

T MD0//清零

T MD10//信号计数清零

AN(

L PV1

L 0.0

)

AN(

L PV1

L PV1_HLIMIT

>R

)

JCN M1

L PV1

L MD0

+R

T MD0

L 1.0

L MD10

+R

T MD10

M1:NOP 0

////////////

AN(

L PV2

L 0.0

)

AN(

L PV2

L PV2_HLIMIT

>R

)

JCN M2

L PV2

L MD0

+R

T MD0

L 1.0

L MD10

+R

T MD10

M2:NOP 0

//////////

AN(

L PV1

L 0.0

)

AN(

L PV3

L PV3_HLIMIT

>R

)

JCN M3

L PV3

L MD0

+R

T MD0

L 1.0

L MD10

+R

T MD10

M3:NOP 0

/////////////

AN(

L PV1

L 0.0

)

AN(

L PV4

L PV4_HLIMIT

>R

)

JCN M4

L PV4

L MD0

+R

T MD0

L 1.0

L MD10

+R

T MD10

M4:L MD0

L MD10

/R

T MD14//平均值

这是最笨的方法,简单的那就是用指针了。



感谢回答,取平均值的方法我知道,只是我很想知道四个模拟量是如何判断某些是异常的值,比如四个值分别是:21,20,22,30 这样就怀疑30这个值不可靠,但是常用的判断思路具体是什么呢?