回复:老的PROFIBUS-DP 通讯系统 升级改造为 PROFINET 的无线通讯系统

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-05-05 23:54:47

6楼

展开查看
以下是引用KITT在2016-05-05 23:09:04的发言 >

好像不可以吧,你说的PB link是IE/PB Link吗?IE/PB LINK是IE作为PROFINET 的IO从站而PB是作为IE从站下面的一个DP主站所以应该不能连接的,你的方案不可行,另外楼主要描述清楚到底断线另一端的DP站点有多少个只能通过DP吗不能用以太网吗如果是屏带以太网口的话直接用以太网了如果是ET200S则换成PROFINET的接口模块再用无线,还有一种就是你买个IE/PB LINK 如果你CPU有PN接口可以插入一个PROFINET控制器然后通过无线连接远端的IE/PB LINK然后远端的所有DP从站都挂在IE/PB link的DP下面只不过是需要修改硬件组态,另外DP电缆可能你们选错了,DP电缆有一种很软的电缆专门用于这些移动频繁或者是那种拖链的这种DP电缆比较贵当然绝不会经常坏的。你可以打热线咨询一下订货号弄不好还要进口。

当然你最好选用IWLAN/PB LINK自带无线功能另一端加一个西门子的无线的交换机才可。


补充:刚才看了一下手册如果IE/PB LINK单独配置为仅网关模式似乎是可以作为DP二类主站访问的使用的连接资源可能是1或2.

是IE/PB LINK一共有5个DP从站,计划在主站也增加一个IE/PB LINK 主站这边同时配置SCALANCE W通过无线连接从站的IE/PB LINK


来达到无线通信的目的不知道这样是否可行?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。