恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-06 09:25:51
6楼
我想你可能误解FC105了,没这么个用法,虽然你是模拟了一下实际程序,但是你这么做受S7-1200的程序扫描速度,模拟量通道数量影响太大不利于模拟量结果处理。模拟量输入溢出,滤波等你的工艺有要求吗
前两年用300/400时,做这些模拟量处理没用过FC105之类的功能,现在忘记了。
这个对于滤波等都不影响,如果需要滤波,处理坏值的话完全可以先对模拟量进行滤波和坏值处理,先存储到DB块里去,然后再从DB块里读取正常值进行处理,到时只是把区域标示换成16#84就可以了,其他不影响呀!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主